墻面滲水可根據部位來判斷起原因,一般廁所往隔壁滲水都出現在墻根部位,這樣的滲水處理起來比較費勁,而且效果很難保證理想,因為這是結構上缺陷,一般廚衛結構施工的時候,都會采取兩個常用措施,
一是在圈梁上增加30~50MM的素混凝土止水帶,還有就是,結構標高上,廚衛比其他結構在標高上低20~30,如果施工單位忽視了這樣的施工細節,有可能會造成滲漏,
還有一種滲漏不在根部.一般是由供水管道滲漏造成的,這種滲漏處理起來比較方便.先說種滲漏的處理,這種滲漏必須治本,也就是將墻的根部鑿出至少不低于20公分高,不低于1/2墻厚的空間,用細石混凝土[摻入5~8%的防水劑,填充密實],對混凝土進行清水養護,約7~10天,做灌水試驗,確保不再滲漏了,再用1:2水泥砂漿摻入5%防水劑抹平壓光,砂漿達到強度要求以后,恢復裝飾面層.第二種滲漏比較好處理,在潮氣*重的部位鑿開,找到管道滲漏點,重新連接,現在一般都是熱熔連接的PPR管道,熱熔連接以后即可通水試驗,確定不漏了,即可恢復.
順便提一下滲水治理再哪一側效果都一樣,當事人可以根據自己房子裝修的面層復雜程度選擇在那一邊處理,把損失降低到*小.