強弱電布線時,一定要遵循如下強電弱電布線距離要求:
1,用戶電纜不能與高壓(AC>1000V,DC>1500V)電纜一起(捆綁)走線.通信電纜的終端與高壓電纜的終端*小間隔450mm.
2,用戶電纜一般情況下避免與低壓(AC<1000V,DC<1500V)電線一起(捆綁)走線.(IT外包)通信電纜的終端與低壓電線的終端(在有牢固間隔物的情況下)*小間隔150mm.
3,用戶電纜可以允許與超低壓(AC<42.4V,DC<60V)電線一起(捆綁)走線,且終端無需間隔.
4,用戶電纜應與一些有害設備(諸如:避雷器,腐蝕性流體,溫度超過60℃的物體等等)分隔,且其間距不得少于150mm.