水電路改造注意事項
1PVC是國家禁止用作水管的材料了,千萬不要用了。建議使用鍍鋅管銅管
2暗槽:也就是把所有的線路都藏在墻體里面,這些需要把墻體上開出槽來放線路的套管,費用較貴。
3明線:也就是把線穿在套管里面,藏在吊頂里或是地磚下面。費用相對便宜
4水路設計首先要想好與水有關的所有設備,比如:凈水器、熱水器、廚寶、馬桶和洗手盆等,它們的位置、安裝*以及是否需要熱水。
5衛生間除了留給洗手盆、馬桶、洗衣機等出水口外,還接一個出來,以后接水拖地等很方便。
6洗衣機地漏別用深水封地漏,因為下水太慢,不能滿足洗衣機需要。
7強弱電線不能在同一管道內,會有干擾。強弱電距離為30-50cm為好。
改造前業主需要準備的事情:
1、收房完成,裝修手續已經辦理完畢;
2、室內墻體格局變動(拆除墻或者新建墻);
3、家具、電器基本規格,擺放位置
4、頂面吊頂燈位布置
5、平面布置圖及造型燈位布置
6、其他個性化需求
7、廚柜設計師確定廚房插座,燈位的基本定位
8、你家所需要的供熱水*,燃氣供熱水還是電熱水器還是其他供熱水*
9、確定熱水器尺寸規格,普通浴缸還是*浴缸
10、提前預約水電工程師上門規劃準確定位點,并現場做出工程量預算。
施工前,簽訂水電改造合同注意:
1、提前預約水電工程師上門規劃準確定位點,現場做出工程量預算,在施工中不變更一位點的情況下,誤差值應不超過10%,避免結算時水電超支;
2、水電路改造合同里面應該確定:水管,管件,BV單銅線,UPVC阻燃電工管,網絡線,電視線,*線,音響線等材料品牌型號,防止材料假冒;
3、水電改造合同應注明各項目的單價,預算總價,及誤差值
2:施工中:水電路改造施工中的注意事項及部分常規尺寸:
著重說明:水電路改造安全,裝飾性第二,別因小失大;此文常規尺寸僅供參考
一、常規尺寸:
1、淋浴出水口距地1100mm
2、衛星電視外線放置居室朝南窗戶,常用的是西南方向為taiwan華人直播(娛樂性,國語),東南為CNN、BBC、HBO等全英文節目。根據個人喜好節目放置具體位置。
3、插座位與原插座位保持相對一致的高度,一般為300-350mm
4、雙控開關距地850mm
5、壁掛電視電源位距地1100-1300mm
二、注意事項
1、不宜隨意在地面開槽跨接線管,避開管道區
2、不宜隨意在地面打卡固定管線,避開管道區
3、開暗盒遇到鋼筋要避開,可上移下移甚至更改位置,禁止斷筋。
4、不能開長橫槽走管:承重墻易破壞結構,輕體墻由于受力為上左右三面,斷筋后照樣會造成后患。
5、電線管不宜走石膏線內,易造成死彎,死線
6、管徑小于25的PVC電管拐彎用彎管器,不能加彎頭拐彎;電路不是做秀,拐彎盡量避免直角死彎。
7、除廚房了生間外,電路走管線盡量走地(頂面吊頂除外),走管完畢用PVC膠粘結接口處。
8、線管先布置完畢,固定完畢,然后和鋼絲穿線
3:施工后:水電路施工后怎么進行立即驗收:
1、水路驗收:水改完畢,用軟管連接已改造冷熱水管,保證是整個室內管道的冷熱水管同時打壓;安裝好打壓器,打壓器充滿水,管內空氣放掉,使整個回路里面全是水;關閉水表及外面閘閥(一定要做好保護)。然后開始打壓,實驗值為工作壓力的1。5倍,30分鐘不滲不漏,掉壓不超過0。05MP為合格
2、強電驗收:采用500V絕緣電阻表測試各回路絕緣電阻值,同時可考驗所用電線質量,不達標的電線可能會被擊穿;
3、弱電采用專用工具測試:專用網絡測試工具測試網絡8芯信號是否暢通;載波器銅軸電纜測試工具,萬用表等完全測試合格后再進行下一步施工工作。
4、切記水電改造完畢一定要驗收,等到其他項目施工完畢再發現問題已為時已晚。
回復 贊(0)
找專業人員維修,自己搞容易越搞越糟,還容易漏水,不影響使用不管它也可以
回復 贊(0)
您好!暖氣管道歪了并不影響使用,如果想要更正,自己不容易弄好,甚至會更糟糕,建議您可以去找專業人士來修,既然不影響使用,即使不更正也是可以的。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號