配電箱進線配管是先敷設好的,然后再固定配電箱和穿線,如果設計中能夠將配管彰?zhǔn)配電箱的進線管下開孔,就不用再設置軟管了.這在歐洲等工業國家都是這樣敷設的.但是我國設計和施工都比較粗糙,很難達到這種要求,所以在配管和配電箱之間再設置了軟管來校正位置.
回復 贊(0)
配電箱進線配管是先敷設好的,然后再固定配電箱和穿線,如果設計中能夠將配管彰?zhǔn)配電箱的進線管下開孔,就不用再設置軟管了。這在歐洲等工業國家都是這樣敷設的。但是我國設計和施工都比較粗糙,很難達到這種要求,所以在配管和配電箱之間再設置了軟管來校正位置。
回復 贊(0)
配電箱安裝規范及使用安全事項
1.配電系統應設置室內總配電箱和室外分配電箱或設置室外總配電箱各分配電箱,實行分級配電。
2.動力配電箱與照明配電箱宜分別設置,如合置在同一配電箱內,動力和照明線路應分路設置。
3.開關箱應由末級分配電箱配電。
4.總配電箱應設在靠近電源的地區。分配電箱應裝設在用電設備或負荷相對集中的地區。分配電箱與開關箱的距離不得超過30m。開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。
5.配電箱、開關箱應裝設在干燥、通風及常溫場所;不得裝設在有嚴重損傷作用的瓦斯、煙氣、蒸汽、液體及其它有害介質中。不得裝設在易受外來固體物撞擊、強烈振動,液體侵濺及熱源烘烤的場所。否則,須作特殊防護處理。
6.配電箱、開關箱周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道。不得堆放任何妨礙操作、維修的物品;不得有灌木、雜草。
7.配電箱、開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作、鐵板的厚度應大于1.5m。
8.配電箱、開關箱應裝設端正、牢固,移動式配電箱、開關箱應裝設在堅固的支架上。固定式配電箱、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3m,小于1.5m,移動式分配電箱、開關箱的下底與地面的垂直距離宜大于0.6m,小于1.5m。
9.配電箱內的電器應首先安裝在非金屬或木質的絕緣電器安裝板上,然后整體緊固在配電箱箱體內,金屬板與鐵質配電盤箱箱體應作電氣連接。
10.配電箱、開關箱內的開關電器應按規定的位置緊固在電器安裝板上,不提歪斜和松動。
11.配電箱、開關箱內的工作零線應通過接線端子板連接,并應與保護零線接線端子板分設。
12.配電箱、開關箱內的連接線應采用絕緣導線,接頭不得松動,不得有外露帶電部分。
13.配電箱和開關箱金屬箱體、金屬電器安裝板以及箱內電器的不應帶電底座、外殼等必須作保護接零。保護零線應通過接線端子板連接。
14.配電箱、開關箱必須防雨、防塵。
15.配電箱、開關箱內的電器必須可靠完好,不準使用破損、不合格的電器。
回復 贊(0)
配電箱進線配管是先敷設好的,然后再固定配電箱和穿線,如果設計中能夠將配管彰?zhǔn)配電箱的進線管下開孔,就不用再設置軟管了.這在歐洲等工業國家都是這樣敷設的.但是我國設計和施工都比較粗糙,很難達到這種要求,所以在配管和配電箱之間再設置了軟管來校正位置.
回復 贊(0)