如何快速安裝,具體過程如下: 1)線槽平整無扭曲變形,內壁無毛刺,接縫處緊密平直,各種附件齊全。 2)線槽連接口處應平整,接縫處緊密平直,槽蓋裝上應平整,無翹角,出線口位置正確。 3)線槽經過變形縫時,線槽本身應斷開,線槽內用連接板連接,不得固定,保護地線應有補償余量,線槽CT300*100以下與橫旦固定1個螺栓,CT400*100以上必須固定2個螺栓。 4)非金屬線槽所有非導電部分均應相應連接和跨接,使之成為一個整體,并做好整體連接。 5)敷設在豎井內的線槽和穿越不同防火區的線槽,按設計要求位置設防火隔堵措施。 6)直線端的鋼制線槽長度超過30m加伸縮節,電纜線槽跨變形縫處設補償裝置。 7)金屬電纜線槽間及其支架全長應不小于2處與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接。 8)非鍍鋅電纜線槽間連接板的兩端跨接銅芯接地線,接地線*小允許截面積不小于BVR-4 mm。 9)鍍鋅電纜線槽間連接板的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不小于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。
回復 贊(0)
你可以用沖擊鉆打孔,用膨脹管自攻絲固定線槽,這樣能夠加快安裝速度。
回復 贊(0)
金屬線槽在梁下安裝 ,一般按的梁底高度安裝金屬線槽,但現場施工時也要根據情況和控高要求調整。
金屬線槽分支出來的管線,如果敷設*是CC,應該理解為沿頂板內敷設,是暗配在結構頂板內的,垂直引上到頂板的這段管線一般采用金屬軟管連接。
而沿頂板下敷設*的符號是CE,這時要計算從線槽到頂板的垂直敷設長度,并且每經過一個梁時,都要計算繞過梁底的下翻上翻長度,這種敷設方法是比較費管和接線盒的。
也可以采取沿梁底高度敷設管線的*,符號是CLC,這時管路不用上下翻,直接計算水平距離就可以了。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號