空氣開關的工作原理
空氣開關又被稱作空氣斷路器,它能夠在電路內部發生過負荷,電壓降低或者消失,短路的情況下自動切斷電路,進行可靠的保護.空氣開關目前被廣泛的運用于500v一下的交,裝置中,在電路中起接通,承載和分斷額定工作電流和短路等故障電流.
空氣開關工作的基本原理是短路電流遠遠大于正常的負載電流,于是短路電流就會導致脫扣器脫扣,動觸頭便在彈簧的作用下與靜觸頭分開,于是電路就斷開了.短路電流致使脫扣器脫扣的途徑有很多,一般是利用電磁鐵原理實現的,線圈中經過負載電流時候的電磁鐵吸引力小,再經過短路電流的時候吸引力足以促使銜鐵動作,然后帶動脫扣器脫扣.
當線路發生一般性過載時,過載電流雖不能使電磁脫扣器動作,但能使熱元件產生一定熱量,促使雙金屬片受熱向上彎曲,推動杠桿使搭鉤與鎖扣脫開,將主觸頭分?,切斷電?
回復 贊(0)
自動空氣開關的工作原理是當開關接通電源后,電磁脫扣器.熱脫扣器及欠電壓脫扣器若無異常反應,開關運行正常。當線路發生短路或嚴重過載電流時,短路電流超過瞬時脫扣整定電流值,電磁脫扣器6產生足夠大的吸力,將銜鐵8吸合并撞擊杠桿7,使搭鉤4繞轉軸座5向上轉動與鎖扣3脫開,鎖扣在反力彈簧16的作用下將三副主觸頭分?,切斷電源?br>當線路發生一般性過載時,過載電流雖不能使電磁脫扣器動作,但能使熱元件13產生一定熱量,促使雙金屬片12受熱向上彎曲,推動杠桿7使搭鉤與鎖扣脫開,將主觸頭分?,切斷電源?br>欠電壓脫扣器11的工作過程與電磁脫扣器恰恰相反,當線路電壓正常時電壓脫扣器11產生足夠的吸力,克服拉力彈簧9的作用將銜鐵10吸合,銜鐵與杠桿脫離,鎖扣與搭鉤才得以鎖住,主觸頭方能閉合。當線路上電壓全部消失或電壓下降至某一數值時,欠電壓脫扣器吸力消失或減小,銜鐵被拉力彈簧9拉開并撞擊杠桿,主電路電源被分?。同樣道理,在無電源電壓或電壓過低時,自動空氣開關也不能接通電源。