1,空調沒有插頭可以單獨安裝一個16A的三腳插頭.
2,從總配電箱支路16A開關下端接一路電源到空調內機旁邊.
3,空調插座選擇16A的空調專用插座.
4,插座L孔接火線,N孔接零線,E孔接地線.
5,接線完畢后,空調插上電源,送電調試
回復 贊(0)
2P柜機空調是單相電源供電,接線如下:1、空調沒有插頭可以單獨安裝一個16A的三腳插頭。2、從總配電箱支路16A開關下端接一路電源到空調內機旁邊。3、空調插座選擇16A的空調專用插座。4、插座L孔接火線,N孔接零線,E孔接地線。5、接線完畢后,空調插上電源,送電調試。這樣就可以了
回復 贊(0)
2P柜式空調的輸入功率至少在1500W以上,若電壓按220V計,電流是6.8A左右。可一般2.5平方毫米的銅芯線負荷是2千瓦以上,按理論上可以使用。不過介于安全起見還是選擇4平方毫米的銅芯線為宜。電流會增加到12A左右。如果是定速機,啟動瞬間電流較大。所以不可低于2.5平方。電工手冊是極限指標,而且前提是國標銅線,可做參考,但不建議照搬。
回復 贊(0)
2P柜機空調是單相電源供電,接線如下:1、空調沒有插頭可以單獨安裝一個16A的三腳插頭。2、從總配電箱支路16A開關下端接一路電源到空調內機旁邊。3、空調插座選擇16A的空調專用插座。4、插座L孔接火線,N孔接零線,E孔接地線。5、接線完畢后,空調插上電源,送電調試。
回復 贊(0)