你好,1)定量加氟利昂法:將三通閥、壓力表、加氟利昂軟管、氟利昂瓶及真空泵等設備連接在三通截止閥工藝口,首先將氟利昂放掉并抽真空后,再慢慢加氟利昂,加氟利昂一段時間后,用計量工具(如臺秤)對氟利昂瓶內的氟利昂進行稱重,若氟利昂的減少量等于空調器銘牌上的標準加氟利昂量時,即關閉氟利昂瓶閥門。實際維修中,變頻空調器因層泛量的準確性要求相當高,或定頻空調器因制冷管路系統需抽真空時,宜采用定量加氟利昂法。
2)觀察法:用遙控器將空調器設置在制冷或制熱的高速風狀態下運轉,此時仔細觀察,應將室內熱交換器進、出風口處10cm的溫差控制在以下狀態下,則表示加氟利昂量準確:制冷時大于12℃,制熱時大于16℃;制冷時,室內熱交換器全部結露、蒸發聲均勻低沉、室外截止閥處結露、夏季冷凝滴水連續不斷、室內熱交換器與毛細管的連接處無霜有露等;制熱時,室內熱交換器壁溫大于40℃。
3)測電流法:將變頻空調器設在試運轉狀態(其他空調器則設在制冷或制熱高速風狀態)下運轉,用鉗形電流表進行檢測,在低壓截止閥工藝口處,邊加氟利昂邊觀察電流表,當表針指示接近空調器銘牌標定的額定工作電流值時,關閉氟利昂瓶閥門。此時,讓空調器繼續運轉一段時間,當制冷狀態下室溫接近27℃或制熱狀態下室溫接近20℃時,再考慮室外機空氣溫度、電網電壓高低等影響額定工作電流的因素,同時微調加氟利昂的量使之達到額定工作電流,以做到準確加注氟利昂。